变配电室的高度怎么算啊
wunai925921
2014年04月24日 17:59:39
只看楼主

如题,越详细越好,谢谢或者告诉俺去哪里找相关资料

如题,越详细越好,谢谢

或者告诉俺去哪里找相关资料
免费打赏
古木叶
2014年04月24日 23:15:14
2楼
工业与民用配电设计手册 第三版
回复
电气交流
2014年04月24日 23:32:00
3楼
净空高度柜顶1000。
回复
电气交流
2014年04月25日 07:46:22
4楼
好像有朋友说柜顶净空500就够了,当然这个是最小要求。
我们一般是至少1米的净空,有时候配电室比较大,比如50*10米的话,
为了给里面的值班及操作人员更多的舒适性(太矮了,配电室大而且盘柜多的话会让人压抑),
这个时候我们一般保留净空1.5,如果有梁的话,我们这个是相对于梁的净空,
也就是说相对于楼板,我们也许有2米了。
回复
爽歪歪
2014年04月25日 10:19:07
5楼
个人理解至少三米五吧,配电装置一般是2.2米 0.5米的电缆进出线的 800到梁的空间,不知道对不对
回复
hepeng435
2014年04月25日 11:28:34
6楼
3.8米
回复
vivimonica
2016年11月27日 18:42:27
7楼
我觉得一般要求净高3米就够了
回复
co1479893392867
2016年11月29日 15:16:36
8楼
最少净高三米五吧
回复
tmriits
2016年11月29日 17:00:56
9楼
查手册啊!!!!!!!!!
回复
zhumeng7225
2016年11月30日 15:09:20
10楼
工业与民用配电设计手册 第三版