五桩大承台,承台梁800*800,梁面筋放在承台面筋之上,是否合理呢,
五桩大承台,承台梁800*800,梁面筋放在承台面筋之上,是否合理呢,
2楼
五桩大承台 看上去 好大 啊
回复
3楼
本帖最后由 chai2012 于 2014-4-24 16:28 编辑
肯定有问题啊。梁的钢筋锚入支座,现在等于只停留在皮毛上(承台的保护层上)。如果只是拉梁,不承担弯矩还好。如果还要承担弯矩,负向弯矩作用下,钢筋可能会被拉出的趋势,有问题。
回复
4楼
有问题,保护层不够了吧
回复
5楼
不好,钢筋会拉脱。
回复
6楼
应该放在成同样上层钢筋之下才对
回复
7楼
学习了,学习学习
回复
8楼
学习了,学习学习
回复
9楼
真是涨见识了!
回复
10楼
这个真的是不知道该怎样说
回复
11楼
会爆的..............
回复