小弟最近街道一个乡村的自建房,无地下室,2层商业+4层住宅,总高度差不多20M,框架结构,没有地勘,也没去现场看过,准备做独基,怎么做这个基础才能更保守些,没做过这种没地勘的建筑,心里没底,基础埋深怎么取,还有那个承载里怎么弄?请做过这类建筑的前辈赐教,不胜感激!
小弟最近街道一个乡村的自建房,无地下室,2层商业+4层住宅,总高度差不多20M,框架结构,没有地勘,也没去现场看过,准备做独基,怎么做这个基础才能更保守些,没做过这种没地勘的建筑,心里没底,基础埋深怎么取,还有那个承载里怎么弄?请做过这类建筑的前辈赐教,不胜感激!
14楼
小手一抖,2分到手~
回复
15楼
请当地经类似房子的老师傅确定,他们虽然不懂力学,但是他们有经验。
回复
16楼
问你师傅啊
回复
17楼
找个当地项目的地勘看一下不就行了
回复
18楼
地基承载力取滴一点,100~120就好了,然后埋深是地坪面下一米,承载力不修正,做个满堂的筏基,厚一点,调节不均匀沉降,ok了
回复
19楼
赞同15#建议
回复
20楼
wangtianci68 发表于 2014-4-24 13:36 取100—120KPa比较合适米有错,这样够保守了
回复
21楼
天然基础宜浅埋。最小埋深0.5
回复
22楼
谨慎点取100Kpa吧 埋深怎么也得一米吧