种子仓库需要做消防吗?
lx349190735
2014年04月23日 08:50:32
只看楼主

现在有一个450平米的种子仓库,需要做消火栓系统吗?谢谢大神

现在有一个450平米的种子仓库,需要做消火栓系统吗?谢谢大神
免费打赏
loveying0912
2014年04月23日 10:11:46
2楼
既要有室内消火栓也要由室外消火栓。
回复
水电杂牌军
2014年04月23日 13:24:56
3楼
喷淋应该用预作用吧?
回复
zxhccc
2014年04月26日 17:56:50
4楼
适用粮食平房仓设计规范,室内不用设消火栓,室外要设。
回复
云飘飘
2014年04月27日 06:38:28
5楼
建筑面积大于300平米的仓库就要做了,粮食仓库属于丙类。
回复