13年结构专业试卷
xiaoxiaochuanzhang
2014年04月22日 09:01:02
只看楼主

一级注册结构师专业考试真题(上午) 题 1:某规则框架 - 剪力墙结构,框架的抗震等级为二级,梁、柱混凝土强度等级为 C35 ,某中间层的中柱净高 Hn=4m ,柱除节点外无水平荷载作用,柱截面 b × h=1100mm × 1100mm, as=50mm, 柱内箍筋采用复合井字箍,箍筋采用 HRB500 钢筋,其考虑地震作用的弯矩如图 1 所示。假定,柱底考虑地震作用组合的轴压力设计值为

一级注册结构师专业考试真题(上午)
1:某规则框架 - 剪力墙结构,框架的抗震等级为二级,梁、柱混凝土强度等级为 C35 ,某中间层的中柱净高 Hn=4m ,柱除节点外无水平荷载作用,柱截面 b × h=1100mm × 1100mm, as=50mm, 柱内箍筋采用复合井字箍,箍筋采用 HRB500 钢筋,其考虑地震作用的弯矩如图 1 所示。假定,柱底考虑地震作用组合的轴压力设计值为 13130KN 。试问,按《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 的规定,该柱箍筋加密区的最小体积配箍率与下列何项数值最为接近?
答案: (A) 0.5% (B) 0.6% (C) 1.2% (D) 1.5%
2 :某办公楼中的钢筋混凝土四跨连续梁,结构使用年限为 50 年,其计算简图和支座 C 处的配筋如图 2 所示。梁的混凝土强度等级为 C35 ,钢筋采用 HRB500 钢筋, as=45mm ,箍筋的保护层厚度为 20mm ,假定,作用在梁上的永久荷载标准值为 qGK=28KN/m( 包括自重 ) ,可变荷载标准值为 qQK=8KN/m ,可变荷载准永久值系数为 0.4 ,试问,按《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 计算的支座 C 梁顶面裂缝最大宽度 Wmax(mm) 与下列何项数值最为接近?
答案:( A 0.24 (B) 0.28 (C) 0.32 (D) 0.36
提示:
①裂缝宽度计算时不考虑支座宽度及受压翼缘的影响。
②本题需要考虑可变荷载不利分布,等跨梁在不同荷载分布作用下,支座 C 弯矩计算公式分别为:
3-4 8 度区的框架结构办公楼,框架梁混凝土强度等级为 C35 ,均采用 HRB400 钢筋,框架的抗震等级为一级。 A 轴框架梁的配筋平面表示法如图 3-4 Z )所示, as= as’=60mm 。①轴的柱为边柱,框架柱截面为 800mm × 800mm 。定位轴线均为梁、柱的中心线重合。
提示:不考虑楼板内的钢筋作用。
3 、假定,该梁为顶层框架梁,试问,为防止配筋率过高而引起节点核心区混凝土的斜压破坏, KL-1 在靠近①轴的梁端上部纵筋最大配筋面积( mm2)的限值与下列何项数值最为接近?
A 3200 (B) 4480 (C) 5160 (D) 6900
4 、假定,该梁为中间层框架梁,作用在此梁上的重力荷载全部为沿梁长的均布荷载,梁上永久均布荷载标准值为 46KN/m (包括自重),可变均布荷载标准值为 12KN/m, (可变荷载按等效均布荷载计算),试问,此框架梁端考虑地震组合的剪力设计值 Vb应与下列何项数值最为接近?
A 470 (B) 520 (C) 570 (D) 600
5-7 : 某 7 层住宅,层高均为 3.1 米,房屋高度 22.3m ,安全等级二级,采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构。混凝土强度等级 C35 ,抗震等级三级,结构平面立面均规则,某矩形截面墙肢尺寸为 bw × hw=250mm × 2300mm, 各层截面保持不变。
5 、假定,底层作用在该墙肢底面的由永久荷载标准值产生的轴向压力 NGK=3150KN ,按等效均布荷载计算的活荷载标准值产生的轴向压力 NQK=750KN ,由水平地震作用标准值产生的轴向压力 NEK=900KN. 试问,按《建筑抗震结构设计规范》 GB50011-2010 计算,底层该墙肢底截面的轴压比与下列何项数值最为接近?
A 0.35 (B) 0.4 (C) 0.45 (D) 0.55
6、假定,该墙肢底层底截面的轴压比为 0.58 ,三层底截面的轴压比为 0.38 ,试问,下列对三层该墙肢两端边缘构件的描述何项是正确的?
(A) 需设置构造边缘构件,暗柱长度不应小于 300mm
(B) 需设置构造边缘构件,暗柱长度不应小于 400mm
(C) 需设置约束边缘构件, lc 不应小于 500mm
(D) 需设置约束边缘构件 , lc 不应小于 400mm
7、该住宅某门顶连梁截面和配筋如图 7 所示,假定,门洞净宽为 1000mm ,连梁中未配置斜向交叉钢筋。 h0=720mm, 均采用 HRB500 钢筋,试问,考虑地震作用组合,根据截面和配筋,该连梁所能承受的最大剪力设计值( KN) 与下列何项数值最为接近?
A 500 (B) 530 (C) 560 (D) 640
8、某框架 - 剪力墙结构,框架的抗震等级为三级,剪力墙的抗震等级为二级,试问,该结构中下列何种部位的纵向受力普通钢筋必须采用符合抗震性能指标要求的钢筋?①框架梁 ②连梁 ③楼梯的梯段 ④剪力墙约束边缘构件
(A)① + (B) + (C) + (D) +
9 、钢筋混凝土梁底有锚板和对称配置的直锚筋组成的受力预埋件,如图 9 所示,构件安全等级为二级,混凝土强度等级为 C35 ,直锚筋为 6 Φ 18 HRB400 ),已采取防止锚板弯曲变形的措施。锚板上焊接了一块连接板,连接板上需承受集中力 F 的作用,力的作用点和作用方向如图所示。试问,当不考虑抗震时,该埋件可以承受的最大集中力设计值 Fmax与下列何项数值最为接近?
提示:① 埋件承载力由锚筋面积控制
② 连接板的重量忽略不计
A 150 (B) 175 (C) 205 (D) 250
免费打赏

相关推荐

APP内打开