干式变压器与低压柜同设在一个房间内,请问变压器间的间距是多少?变压器外壳防护要求是什么?
干式变压器与低压柜同设在一个房间内,请问变压器间的间距是多少?变压器外壳防护要求是什么?
2楼
干变可以和低压柜并排挨着摆放,变压器外壳防护等级不小于IP2X就可以了
回复
3楼
错误,干式变压器如果与低压柜贴临布置,外壳防护等级应不低于IP3X,JGJ16-2008 4.5.9和4.5.10
回复
4楼
老孙颇为敬业,来学习你下
回复
5楼
板凳所言即是,好像还升级了,要求IP41,至少是31,上次碰到了这个问题。
记得变压器是31,柜子41,变压器之间满足规范要求,当然通道要大点,考虑变压器的维护及拖出等。
回复
6楼
应该都是31。
回复
7楼
好象有地地方供电局不让放一起
回复
8楼
规范50053-94 10kV设计规范
第4.1.2条 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。
当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。
第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,
当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
回复
9楼
谢谢各位!谢谢版主!
回复
10楼
有些地方不让放在一起的原因 主要是因为考虑散热问题,但是现在变压器一般都自带强制风冷,问题不大,当然有条件的时候不贴临布置肯定更好。
回复
11楼
电气老孙 发表于 2014-4-23 09:01 有些地方不让放在一起的原因 主要是因为考虑散热问题,但是现在变压器一般都自带强制风冷,问题不大,当然有 …还是有问题的,除非变压器散热是直通户外,要不然变压器散热还是排到了变电所内。我们的做法是增加空调的容量,比如说柜子的发热量10kW,再增加10kW变压器的发热量。