关于人防弱电的一些问题
ayongd
ayongd Lv.4
2014年04月22日 08:33:12
只看楼主

请问大侠们:人防里的电话和网络插座进线是平时就安装好的还是战时安装?进线是平时从建筑里的弱电机房引进还是战时从室外通过防爆井引进?不甚感激

请问大侠们:人防里的电话和网络插座进线是平时就安装好的还是战时安装?
进线是平时从建筑里的弱电机房引进还是战时从室外通过防爆井引进?不甚感激
nirener
2014年04月22日 10:13:22
2楼
这事儿要分开说,人防区域内的非人防用网络和电话从本楼的弱电机房来,不通过室外防爆波井,直接穿套管,做密闭肋进入人防区域。人防用战时通信设备也从本楼通信进线处引来,不走防爆波井。我想了下,原因是因为一般通信都不是两路进线。
回复
nirener
2014年04月23日 09:44:10
3楼
您这么一说,还真有点儿愣住了,等大神吧。我一直觉得防爆波井可能是两路供电,或者是区域人防电站供电之用。。。。
回复
ayongd
2014年04月24日 09:17:12
4楼
大侠门,给个意见啊
回复
amoon850827
2014年04月24日 09:59:43
5楼
本帖最后由 国产007 于 2014-4-24 10:03 编辑

GB50038-2005 第7.4.8 由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。除留有设计需要的穿墙管数量外,还应符合第7.4.5条中预埋备用管的要求。
7.8.7 战时通信设备线路的引入,应在各人员出入口预留防护密闭穿墙管,穿墙管可利用本章第7.4.5条中的预埋备用管。当需要设置通信防爆波电缆井时,除留有设计需要的穿墙管外,还应按第7.4.5条要求预埋备用管。
不管是不是平时还是战时通信,只要从室外引入(从防空地下室楼板直接引下除外),都要从防爆波电缆井引入。但战时通信线路少时,可以从出入口的预留防护密闭穿墙管引入。战时通信设备战时安装,平时不安装。
回复