10D303-3《常用水泵控制电路图》的58页的XKF-10-2的图是不是有错误?自动挡:截图里红框里的KF1无箭头,表示瞬动触点,加了它就不能轮换了,红框里的KF1触点已经跟KF1线圈闭合了,断不开了,时间继电器时间到了之后,QAC1不能分,而2#泵控制回路串着QAC1的常闭触点,QAC1吸合时,这个常闭触点是开的,那么2#泵就控制回路就不能导通了,辣么,就不能轮换到2#泵运行了,一直是1#泵在运行;
10D303-3《常用水泵控制电路图》的58页的XKF-10-2的图是不是有错误?
自动挡:
截图里红框里的KF1无箭头,表示瞬动触点,加了它就不能轮换了,红框里的KF1触点已经跟KF1线圈闭合了,断不开了,时间继电器时间到了之后,QAC1不能分,而2#泵控制回路串着QAC1的常闭触点,QAC1吸合时,这个常闭触点是开的
,那么2#泵就控制回路就不能导通了,辣么,就不能轮换到2#泵运行了,一直是1#泵在运行;
大家怎么看?