变电所服务半径讨论
三峡号子
2014年04月21日 11:12:19
只看楼主

变电所服务半径一般来讲250米,请问:1、250米是电线走线距离,还是以变电所为中心画圆所覆盖区域?2、规范规定这个,除了降低供电省耗外,还有什么其他目的?

变电所服务半径一般来讲250米,请问:
1、250米是电线走线距离,还是以变电所为中心画圆所覆盖区域?
2、规范规定这个,除了降低供电省耗外,还有什么其他目的?
免费打赏
sun19870127
2014年04月21日 11:13:52
2楼
这个问题我也纠结了好久
回复
电气交流
2014年04月21日 11:17:43
3楼
这个应该是距离,因为现实条件是不会允许你最短路径走线的。
这个距离,有几个因素要考虑:
一个是负荷距;
一个是长线效应,如果只是配电,没有控制,此条不用考虑。
回复
电气老孙
2014年04月21日 11:24:51
4楼
按照你室内桥架和室外管网走向的实际距离,另外高层住宅要计算上高度,也就是说33层住宅计算到电井基本上就是不超过150m了,塔楼还有100M
回复
云飘飘
2014年04月21日 13:01:06
5楼
应该是走线距离。
回复
小影子0410
2014年04月23日 02:09:23
6楼
应该是走线距离 但是我也经常超过250米也没事
回复
lingxuct
2014年04月23日 09:06:44
7楼
楼主的说法,应该是用在规划上的,但电力系统规划一般不做到低压,最低做到出线10KV的变电所。

看正常输电距离定,特殊情况就需要特殊对待。如一条高速公路边需要建一个无线发射塔,离最近的10KV出线变电所10km,离380V出线配电室最近2km,应怎么处理?

普通在说供电半径250米是针对低压配电变压器,超过这个距离供电的也很金工,但一般是小容量。
回复
wystormcrow
2014年05月27日 11:10:11
8楼
学习了,谢谢
回复
mqsyxymjr
2014年05月29日 10:33:36
9楼
根据距离!!
回复
电气工程师
2014年05月29日 11:03:13
10楼
民用建筑和市政工程做法完全不一样,这个数字也只是民用建筑内,市政道路照明可达1公里。
回复
北方郎
2014年05月29日 11:20:39
11楼
变电所服务半径一般来讲250米,请问:
1、250米是电线走线距离,还是以变电所为中心画圆所覆盖区域?
意见:电缆敷设路径。
2、规范规定这个,除了降低供电省耗外,还有什么其他目的?
意见:此外低压电缆供电距离太长,会增加导体截面、末端接地故障首端过电流保护器件拒动,需另设RCD。另外对大功率电动机起动也不利,起动时线路压降太大导致电动机端子处电压过低,起动失败。
长距离供电要校验电压损失、载流量、短路热稳定、过电流保护区灵敏度。
回复

相关推荐

APP内打开