听说广州大学城用的是美国BAC的蓄冰盘管,请问是外融冰的吗?了解这个工程的请说一说,小弟想学习一下,谢谢了
听说广州大学城用的是美国BAC的蓄冰盘管,请问是外融冰的吗?了解这个工程的请说一说,小弟想学习一下,谢谢了
2楼
我也只知道广州大学城用的是美国BAC的蓄冰盘管,帮你顶上去,让知道的人看见,呵呵
回复
3楼
我知道那个东西,
那个项目不是实际意义上的外融冰
回复
4楼
请楼上的兄弟来讲下吧.谢谢.
回复
5楼
问一下约克的广州技术部的曾工就知道了,现在都没有运行,不过电价还没有批下来,那么蓄冰只会亏本!
回复
6楼
http://co.163.com/forum/content/1480_617068_1.htm
回复
7楼
今天参加了2007年广东省暖通年会&设计师网的年会,华南理工大学的钟朝安教授(参与了大学城冰蓄冷方案和图纸设计)说大学城冰蓄冷没有使用过,目前都是启用直接供冷,冷冻水一次供水温度到了7度(原来设计的是3度),通过板换后到的二次冷冻水温度到了12度,然后学生还喜欢开着窗户叹空调,这样空调效果难免就很差了。钟教授最后说冰蓄冷在广州没希望了,呵呵!本来嘛,7、8月份最热的时候蓄冰系统都在睡觉,搞这个大投资干嘛!
但不知道为什么学生要开着窗户开空调,是否新风不够啊,如果这样,开着窗户也没有办法啊!
回复