我们老总们最近让在住宅单体内把厨房和卫生间的排水分别按废水和污水排出室外,感觉这样做一点意义也没有,反而设备层管道不好汇总,排出管特别多,请问大家做这样有无意义?
我们老总们最近让在住宅单体内把厨房和卫生间的排水分别按废水和污水排出室外,感觉这样做一点意义也没有,反而设备层管道不好汇总,排出管特别多,请问大家做这样有无意义?
2楼
这样做的意义是防止卫生间的臭气窜到厨房,所以一般都在室外合并。
回复
3楼
感觉意义不是很大。因为厨房排水与卫生间排水都有存水弯,而且室内管路分开,到室外还是接入同一套污水井。不过规范规定也没办法,现在都是分开管路做的,直至出户。
回复
4楼
嗯,知道 了。 再问下,规范规定厨卫的立管分别设置,我出户横干管是不是可以合并?
回复
5楼
看各地审图的要求吧。我们这里是要求横干管也分开的,直至室外。
回复
6楼
立管和排出管都应单独设!
回复
7楼
卫生间
回复
8楼
是有必要分开设置的
回复
9楼
有必要,污水和生活废水必须分开。
回复