本帖最后由 maomao88888899 于 2014-4-18 17:59 编辑 第一次做工程 我插座都是画的延墙布线 这样做能通过不 什么地方必须延墙什么地方不必延墙。(我画延墙就为了好看 施工的时候 他们会延墙布置么? 急求
本帖最后由 maomao88888899 于 2014-4-18 17:59 编辑
第一次做工程 我插座都是画的延墙布线 这样做能通过不 什么地方必须延墙什么地方不必延墙。(我画延墙就为了好看 施工的时候 他们会延墙布置么? 急求
32楼
配电箱为什么不放填充墙要放了剪力墙上呢?
回复
33楼
兵长 发表于 2014-4-19 10:17 先不说这个位置 在这个平台上存在它是否有意义呢?红点应该是建筑上用来做空调的排水管 感觉是
回复
34楼
施工时布管是根据现场施工的,以最短、减少弯头来的。
回复
35楼
maomao88888899 发表于 2014-4-22 09:38 红点应该是建筑上用来做空调的排水管 感觉是啊哈哈哈,不是
回复
36楼
补充一下, 1.户箱位置有问题,剪力墙上2.回路设计有问题,空调和普通插座要分开
回复
37楼
箱体能放在轻质墙上就放在轻质墙上。
回复
38楼
箱体能放在轻质墙上就放在轻质墙上。
回复
39楼
户箱位置不对
空调插座和普通插座不应共用一个回路
回复
40楼
兵长 发表于 2014-4-18 21:38 问个问题啊:图一中的红圈中的东西是否对应图二中的双向疏散指示?它布置在楼梯的平台上?如果是疏散指示 …你看他的系统图看看是不是智能疏散指示灯。
回复
41楼
muma666 发表于 2014-4-22 15:50 你看他的系统图看看是不是智能疏散指示灯。不是 设计说明写的楼梯间疏散照明,然后问设计了说是双向指示
回复