本帖最后由 maomao88888899 于 2014-4-18 17:59 编辑 第一次做工程 我插座都是画的延墙布线 这样做能通过不 什么地方必须延墙什么地方不必延墙。(我画延墙就为了好看 施工的时候 他们会延墙布置么? 急求
本帖最后由 maomao88888899 于 2014-4-18 17:59 编辑
第一次做工程 我插座都是画的延墙布线 这样做能通过不 什么地方必须延墙什么地方不必延墙。(我画延墙就为了好看 施工的时候 他们会延墙布置么? 急求
2楼
怎么画线问题不大,施工时不是你怎么画他就怎么走的,一般客厅过道这些位置都是直接穿过去的,只有进入房间内一小段是墙内暗敷的,倒是有几个问题需要注意,第一卫生间、厨房、阳台插座应注明防护等级不低于IP54;卫生间插座应布置在II区以外,你的图赏左边那个主卫插座疑似在II区以内,移至门边更好一些。还有各插座安装高度不同,应该加以区分在材料表中注明;电视背景墙的插座应安装在正中电视机的位置。
附图一个供参考:
回复
3楼
电气老孙 发表于 2014-4-18 21:03 怎么画线问题不大,施工时不是你怎么画他就怎么走的,一般客厅过道这些位置都是直接穿过去的,只有进入房间 …问个问题啊:图一中的红圈中的东西是否对应图二中的双向疏散指示?它布置在楼梯的平台上?如果是疏散指示,其意义何在啊?谢谢啊。
回复
4楼
你图二表示的是双向疏散指示,但是你图一时采用的非标图块,确实无法看出这是个什么东西,只能看他的设备材料表
回复
5楼
错别字,延墙?
回复
6楼
施工时布管是根据现场施工的,以最短、减少弯头来的。
回复
7楼
不错,可以了
回复
8楼
如果我家里装修,布线肯定要求“横平竖直”,只要走得通,就应沿墙走线。
现很多采用PVC管,如果“乱七八糟的斜拉线”,没有规律,以后墙上一个钉子就把电线钉着了。
回复
9楼
你要么就画成每一条线都画到配电箱,要么就像走桥架那样画出来。。。
你这样画,施工上是没什么问题,但是在做预算的时候,别人不是太好算。。。
回复
10楼
兵长 发表于 2014-4-18 21:38 问个问题啊:图一中的红圈中的东西是否对应图二中的双向疏散指示?它布置在楼梯的平台上?如果是疏散指示 …为什么在墙角布置双跑灯呢???
回复
11楼
电气老孙 发表于 2014-4-18 21:40 你图二表示的是双向疏散指示,但是你图一时采用的非标图块,确实无法看出这是个什么东西,只能看他的设备材 …材料表是叫做楼梯间疏散照明灯,但是它给个0.5M的标高,问了设计,设计所是双跑。很疑惑
回复