最近做了一个110kV简易站,各位看看合适不
hanch08
hanch08 Lv.4
2014年04月18日 13:36:35
只看楼主

不知道这样做合适不,110kV“T”接就近110kV线路,35kV“T”接附近一35kV线路,10kV带站用变

不知道这样做合适不,110kV“T”接就近110kV线路,35kV“T”接附近一35kV线路,10kV带站用变
免费打赏
hanch08
2014年04月18日 15:03:17
2楼
帮忙看看合适不
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月18日 17:36:34
3楼
图太小,我坐前排学习下
回复
hanch08
2014年04月22日 14:45:58
4楼
tyrle12 发表于 2014-4-18 17:36 图太小,我坐前排学习下看这样接线合适不,这是根据电业局要求改的
回复
wboy8759
2014年04月22日 16:00:51
5楼
110kV进线处少了一组避雷器。
回复
hanch08
2014年04月23日 15:42:17
6楼
wboy8759 发表于 2014-4-22 16:00 110kV进线处少了一组避雷器。必须要加避雷器吗,PT间隔处的避雷器不能保护到吗
回复
ruhebaoming
2014年06月22日 09:55:35
7楼
避雷器的加设需要校验
回复
online1939
2014年06月22日 20:20:57
8楼
站变加隔离刀和熔断器保护,不需要断路器,自然电流互感器也就不需要了
回复
pu800863
2014年06月23日 08:10:46
9楼
我来学习学习
回复
hanch08
2014年07月02日 08:38:45
10楼
online1939 发表于 2014-6-22 20:20 站变加隔离刀和熔断器保护,不需要断路器,自然电流互感器也就不需要了不加断路器的话,主变低压侧差动保护怎么做,可以不做吗
回复
阿克萨
2014年07月02日 11:54:53
11楼

我来学习学习
回复