各位师傅,小弟新人,有个问题想咨询下: 今天接到个设计院的图纸,是个11栋27层的住宅小区,设计图纸把5栋楼的消防电梯、核心照明、送风机、还有9个防火分区共用一个低压配电柜,消防电梯时17kW,核心照明是13.8kw,送风机是11kw,9个防火分区是637.5kw,设备总容量就是:5×(17+13.8+11)+637.5=846.5kw。 图纸取需用系数为0.6,计算容量是846.5×0.6=507kw。变压器选取630kVA。
今天接到个设计院的图纸,是个11栋27层的住宅小区,设计图纸把5栋楼的消防电梯、核心照明、送风机、还有9个防火分区共用一个低压配电柜,消防电梯时17kW,核心照明是13.8kw,送风机是11kw,9个防火分区是637.5kw,设备总容量就是:
5×(17+13.8+11)+637.5=846.5kw。
图纸取需用系数为0.6,计算容量是846.5×0.6=507kw。变压器选取630kVA。
问题:
以上计算是否正确?图纸取需用系数0.6是怎么得出的?
按照我自己的理解:消防电梯、核心照明、送风机取需用系数1,防火分区就取相邻的2个分区负荷,需用系数也为1。以上的 计算就变为5×(17+13.8+11)+71 (1个防火分区负荷)×2=351kw,需用系数为1,变压器选取400kVA。
按照实际情况,9个防火分区同时着火的概率很小很小吧?
以上是小弟自己的想法,有什么错误请指正,新手一个,请各位师傅不吝赐教。