第一次接触4进12出的开闭所,共有两段母线,每段母线上有两路进线,不知道每段母线上带2条进线怎么配合,还有分段备自投和4路进线间的关系如何设计。请各位大侠指教,感激不尽!
第一次接触4进12出的开闭所,共有两段母线,每段母线上有两路进线,不知道每段母线上带2条进线怎么配合,还有分段备自投和4路进线间的关系如何设计。请各位大侠指教,感激不尽!
12楼
ccc___ 发表于 2014-4-17 10:35 每段母线上二路进线一供一备是自投还是手动?单母分段中母联是手动还是自投,每段母线的进线一工一备是手动,母联是自动
回复
13楼
zpztj2000 发表于 2014-4-17 11:03 每段母线的进线一工一备是手动,母联是自动那就按此逻辑设计二次线吧,只是需要在二个进线上动点脑筋。
回复
14楼
谢谢指导!
回复
15楼
我们更多的是采取三路进线,对于有些项目,对于供电等级要求比较高的。
1#,2#电源分别取自给本项目设置的两台主变,3#电源来自于附近其他变电所。
回复
16楼
进来学习学习,版主讲得很好
回复
17楼
高手果然在民间!!
回复
18楼
没有做过四进线的!学习了
回复
19楼
高手。学习
回复
20楼
路过学习了
回复
21楼
画个简图,仅供参考