这么一个楼可以整体建模吗?
baifantop
baifantop Lv.5
2014年04月16日 16:03:36
只看楼主

这个楼处于6度区,五层。可以整体建模吗?建模后用satwee计算还是用pmsap计算?按照规范,55米超长,这个是外廊的,我认为应该还是35米超长。各位怎么理解?

这个楼处于6度区,五层。可以整体建模吗?
建模后用satwee计算还是用pmsap计算?
按照规范,55米超长,这个是外廊的,我认为应该还是35米超长。各位怎么理解?

整体.png

免费打赏
tmgc3zxh
2014年04月16日 16:28:50
2楼
超长只是温度作用有点不利,可以通过构造措施解决,长了可以整体建模;但是你这个开了大洞,你要看看是否属于抗规的平面不规则类型了。
回复
farywang
2014年04月16日 16:54:35
3楼
tmgc3zxh 发表于 2014-4-16 16:28 超长只是温度作用有点不利,可以通过构造措施解决,长了可以整体建模;但是你这个开了大洞,你要看看是否属 …肯定是平面不规则。
回复
baifantop
2014年04月21日 21:16:55
4楼
按抗规是可以的,外廊,我觉得长度超的有点厉害
回复
baifantop
2014年04月21日 21:18:14
5楼
tmgc3zxh 发表于 2014-4-16 16:28 超长只是温度作用有点不利,可以通过构造措施解决,长了可以整体建模;但是你这个开了大洞,你要看看是否属 …按抗规是可以的,上面有尺寸,外廊,我觉得长度超的有点厉害
回复
spy320
2014年04月22日 15:06:01
6楼
同意楼上,主要是平面不规则,最好设缝,注意缝宽取值应满足规范要求,模型可以按照单塔和多塔分别计算,取最不利结果。
回复
easyshifei
2014年04月22日 16:07:16
7楼
截面有效宽度不够吧
回复
zhoufaxi
2014年04月24日 13:52:05
8楼
鼠标一抖,1分到手。
回复
zhoufaxi
2014年04月24日 13:53:27
9楼
设缝。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
秦jayouwh
2014年04月24日 14:09:45
10楼
不懂啊,过来学习一下
回复

相关推荐