在主风管开散流器有什么影响
yilongfengyue
2014年04月16日 14:48:21
来自于中央空调
只看楼主

比如说一个30000的风柜,在主风管(2000*550)上开几个散流器,这样对气流组织有什么影响吗

比如说一个30000的风柜,在主风管(2000*550)上开几个散流器,这样对气流组织有什么影响吗
ylk945
2014年05月21日 22:11:20
2楼
调平衡不好调
回复
wu.ye
2014年05月22日 08:55:02
3楼
在统一空间可以,但数量不能多
回复
wu.ye
2014年05月22日 12:15:59
4楼
30000的风柜,管路多长,仅在主管开几个方散,可能不合适。
回复
kinglongbright
2014年05月23日 14:14:04
5楼
个人觉得不可以在主风管上开口直接接散流器,因为主管风速很高,可能会导致室内空气倒流至主风管。原理跟人开车时,车内吸烟,打开窗户烟就会出去一样,车外空气相对于车内风速很高。希望对你有所帮助。
回复
鼎正阿景
2014年06月07日 22:10:57
6楼
主风管装散流器,散流器的风量很大且难调节,而且噪音大。