GB50086中规定了喷射混凝土大致的水泥与砂石,以及水灰比,请问是否在喷射混凝土施工前,做配合比试验,试验合格后再施工?还是边施工边取样?
GB50086中规定了喷射混凝土大致的水泥与砂石,以及水灰比,请问是否在喷射混凝土施工前,做配合比试验,试验合格后再施工?还是边施工边取样?
2楼
规范提供的是理论配合比,可供参考,不能直接用于施工。自己施工用砼配合比还是应该在施工前试配,试验合格后才能用于施工。
回复
3楼
主要是现场的材料,如砂石的含水量会变化,与理论不同
回复
4楼
感谢各位网友,希望有更多的大师参与讨论
回复
5楼
昨天现场实测数据出来了,之前配合比跟标准差很远,结果试块做出来抗压强度还是满足标准要求。
回复
6楼
应当和其他砼一样,在实验室做配比,再按照配比生产砼
回复
7楼
请问国家对喷射混凝土的施工操作实验有没有其他相关规范要求?除了GB50086
回复
8楼
学习学习。
回复
9楼
一般的设计都会有要求的,提供配合比一般由有资质的实验室提供,通过适配后再给到施工单位的。
回复
10楼
美wa521de香 发表于 2014-5-2 09:51 一般的设计都会有要求的,提供配合比一般由有资质的实验室提供,通过适配后再给到施工单位的。设计院关键是没有规定,只给了国标,实验室出的配合比居然是浇筑用的混凝土配合比,个人认为不能拿来作为喷射混凝土的配合比使用
回复
11楼
椒盐鱼丸 发表于 2014-5-3 09:10 设计院关键是没有规定,只给了国标,实验室出的配合比居然是浇筑用的混凝土配合比,个人认为不能拿来作为 …跟你们的混泥土搅拌站联系,他们会提供给你们的,
回复