怎样决绝压降??????????????????????
wangxuehuiq
2014年04月14日 15:21:35
只看楼主

用一个32V 10A开关电源经过一个350米长的电缆线(不带屏蔽)在并联两个24V 5A降压器 给两个24V 90W的电机分别供电(同时动作)在通电试机时测得电机电压(降压器输出)18V,降压器输入是18V,电源电压是23V, 请问有没有解决办法,非常 非常感谢。

用一个32V 10A开关电源经过一个350米长的电缆线(不带屏蔽)在并联两个24V 5A降压器 给两个24V 90W的电机分别供电(同时动作)在通电试机时测得电机电压(降压器输出)18V,降压器输入是18V,电源电压是23V, 请问有没有解决办法,非常 非常感谢。
qq_1397395398429
2014年04月14日 22:23:01
2楼
1、加大线径;2、成质量好的铜导线;3、计算出线压降,提高前端供电的电压。
回复
aa2589
2014年08月21日 09:18:36
3楼
电缆线径小,选择质量好的电缆。电源的功率小,不能满足两套电机启动所需的电流,最好使用大于5倍的电源。
回复
hbrrn123
2015年01月04日 14:05:20
4楼
适当的调高开关电源的输出电压,一般开关电源都可在一定范围内调整输出电压