本人在做一个天轮架,钢结构的 。现在厂家提供的安装图采用M36的螺栓4.8级,螺栓间距不满足钢结构规范要求,若是以后螺栓断裂,谁承担责任?我是否要按厂家提供的螺栓布置?

本人在做一个天轮架,钢结构的 。现在厂家提供的安装图采用M36的螺栓4.8级,螺栓间距不满足钢结构规范要求,若是以后螺栓断裂,谁承担责任?我是否要按厂家提供的螺栓布置?

螺栓.jpg

免费打赏
kengjindhef
2014年04月14日 13:29:16
2楼
楼主大胆放心的去做就是的了。没事的!
回复
zyhjiao
2014年04月15日 10:00:56
3楼
图纸谁签字谁负责任,厂家的图为什么你要签字?你如果签字的话,就得按照规范验算并修改图纸。
回复
lnfxhr
2014年04月15日 11:16:52
4楼
建议你找安监局相关科室权威咨询后,再决定
回复
mixiu0319
2014年04月15日 11:18:19
5楼
必须按照有资质公司出的图纸施工,厂家是否有这方面的资质。
回复
baiyizhou
2014年04月15日 11:57:15
6楼
确实是个问题。。
回复
小树监护人
2014年04月22日 15:46:22
7楼
这个应该跟设备厂家沟通,并知会业主方,要求按照土建设计调整地脚螺栓间距及底板尺寸,应该保证规范和构造手册规定的最小间距以及螺栓孔到构件边缘的最小距离。沟通过程应该以书面或电子邮件形式,留下痕迹.
回复
iwjh
2014年04月26日 10:14:43
8楼
zyhjiao 发表于 2014-4-15 10:00 图纸谁签字谁负责任,厂家的图为什么你要签字?你如果签字的话,就得按照规范验算并修改图纸。确实如此,厂家的图签了字,责任就转移了。至少是你认可了的做法
回复
shishen_li711
2014年04月26日 20:46:12
9楼
事关安全,个人觉得负责任的做法,是把问题提出来,各方面讨论解决。