请问这柱子需打掉后重新浇筑吗?
fanwy60
fanwy60 Lv.3
2014年04月14日 08:31:51
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-14 09:50 编辑 请问图中的柱子要打掉重新浇筑吗?由于浇筑高度有3米多且钢筋密集,导致底部烂根,怎么处理好呢?要打掉重新浇筑吗?

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-14 09:50 编辑

请问图中的柱子要打掉重新浇筑吗?由于浇筑高度有3米多且钢筋密集,导致底部烂根,怎么处理好呢?要打掉重新浇筑吗?

IMG_0409.JPG

免费打赏
fanwy60
2014年04月14日 08:32:38
2楼
是和下面的梁一起浇筑的!
回复
甲方施工员
2014年04月14日 09:59:22
3楼
局部打掉重新支模浇筑
回复
chy8300
2014年04月14日 10:15:16
4楼
打掉重新浇筑
回复
尘埃
2014年04月14日 10:26:48
5楼
还是打掉重新做吧,表面看起来烂根,作为一个有责任心的管理人员不可为了省这点小钱而牺牲质量,而且又是结构部分的
回复
守望者
2014年04月14日 13:24:52
6楼
看情况吧 ,如果是构造柱的话可以不打掉,修补一下就可以;如果是结构柱的话最好打掉重新浇筑。
回复
wangjiyiok
2014年04月14日 13:29:54
7楼
是什么柱?框架柱还是构造柱?为什么竖向钢筋两两在一块呢?
回复
qingkong639344
2014年04月14日 14:29:40
8楼
涉及结构安全,不可小视!
回复
fjchum
2014年04月14日 16:51:12
9楼
将烂根部分打掉重做是必须的,质量要紧,不能马虎。:(
回复
lhs5182008
2014年04月14日 17:25:44
10楼
从图上看孔洞面积较大,不知这个柱其他部位有没有,柱高3米且承重的,最好请设计、监理、甲方确认一下,是否能满足设计要求,否则话最好重来。
回复
fanwy60
2014年04月14日 17:37:23
11楼
这个是框架柱,钢筋时搭接的!现在已经打掉重新浇筑了!
回复