首层的平面图 管桩已有村委打好了 地质不好池塘旁边的地 现在首层做一个门厅 如附图下面 所示 如果门厅的下测不打桩有没有好的建议 3米的框架悬臂会不会太大 ?做松木桩处理基础可以吗?求前辈们相助 谢谢~
首层的平面图 管桩已有村委打好了 地质不好池塘旁边的地 现在首层做一个门厅 如附图下面 所示 如果门厅的下测不打桩有没有好的建议 3米的框架悬臂会不会太大 ?做松木桩处理基础可以吗?求前辈们相助 谢谢~
2楼
这柱子布得这么密,悬挑3m没问题。
回复
3楼
tmgc3zxh 发表于 2014-4-13 16:24 这柱子布得这么密,悬挑3m没问题。其实哪里只有一跑楼梯,重量不大,悬挑3米会不会对原框架结构造成影响?需要做基础版吗?
回复
4楼
cccookies 发表于 2014-4-13 16:30 其实哪里只有一跑楼梯,重量不大,悬挑3米会不会对原框架结构造成影响?需要做基础版吗?这个就不敢乱说了,得计算才知道的。
回复
5楼
对框架柱的影响没问题(注意框架柱两侧的配筋要考虑配大点),主要是悬臂梁的配筋和截面,建议截面做大,配筋加大。你这3m的悬臂不是很好玩的,最好请懂的人计算下,别拍脑袋
回复
6楼
悬挑3米,梁高要做到600mm差不多,你看看你最小的柱距也近3m,为什么不做柱子呢,感觉这样的房子应该不安全。如果你是8度区,这个感觉就危险了。看了你的建筑图,怎么有两个楼梯呢,个人感觉有点浪费空间的感觉。房子无非是安全,实用,耐久,至于美观,先满足前面三个再说。
回复
7楼
做过二米六的,上面还是商铺,梁做到了800高,,配筋也很大
回复
8楼
主要是看上面有多大的荷载,
回复
9楼
3米的跨,最好别做悬臂
回复
10楼
一切以安全为先,能不能行不是靠说就能解决的。还是专业计算一下吧。
回复
11楼
悬挑3米没什么问题,不过这楼梯间放在悬挑房间内有点偏于不安全,地震来了真是难说啊。
松木桩建议改成钢桩或素混凝土桩,比较木头耐久性比后者要差很多啊。
回复