自动喷水灭火系统常用什么管材?不锈钢水箱采用什么连接方式?
bxgsx01
bxgsx01 Lv.7
2014年04月13日 12:50:04
来自于水处理
只看楼主

自动喷水灭火系统常用什么管材?不锈钢水箱采用什么连接方式? (1)报警阀出口后的不锈钢水箱配水管道应采用内外壁热浸镀锌钢管, (2)报警阀出口后的不锈钢水箱配水管道应采用沟槽式连接件(卡箍)或螺纹、法兰连接,直径大 于等于1OOmm的管道,应分段采用法兰式或沟槽式连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜 大于20m;立管上法兰间的距离不应跨越3个及以上楼层。净高大于8m的场所内,立管上应

自动喷水灭火系统常用什么管材?不锈钢水箱采用什么连接方式?
(1)报警阀出口后的不锈钢水箱配水管道应采用内外壁热浸镀锌钢管,
(2)报警阀出口后的不锈钢水箱配水管道应采用沟槽式连接件(卡箍)或螺纹、法兰连接,直径大
于等于1OOmm的管道,应分段采用法兰式或沟槽式连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜
大于20m;立管上法兰间的距离不应跨越3个及以上楼层。净高大于8m的场所内,立管上应
有法兰。
(3)报警阀人口前的管道当采用内壁不防腐的钢管时,可焊接连接,并应在该段管道的
末端设过滤器。
125.自动喷水灭火系统设计的管径有什么要求?
(1)管道的直径应经水力计算确定。管道内的水流流速宜采用一般钢管水力计算表中给
出的经济流速,必要时可越过Sm/s,但不大于lOm/so
(2)接喷头的不锈钢水箱短立管及末端试水装置的连接管管径不应小于25 mm o
(3)干式和预作用式系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15 mm;采用钢管时,
管径不宜小于l Omm o
(4)消防水箱或稳压增压设施的出水管与报警阀人口的连接管管径,轻、中危险级不小
80mm,严重危险级不小于100mmo