TN-S系统配电室总闸工作零线一直带电180v左右,变压器出线端工作零线未作接地,最近总闸老是跳闸,会不会是工作零线一直带电的原因?求助

TN-S系统配电室总闸工作零线一直带电180v左右,变压器出线端工作零线未作接地,最近总闸老是跳闸,会不会是工作零线一直带电的原因?求助
免费打赏
lingxuct
2014年04月13日 11:24:40
2楼
笑话,“TN-S系统配电室总闸工作零线一直带电180v左右”?

变压器低压侧没有工作接地?N线还在变压器旁才几米,就有180V对地电压?不是二次线有点乱,就是系统安装有问题!
回复
lsc19590714
2014年04月13日 12:05:18
3楼
查变压器中性点接地是否良好,电阻值是否符合要求?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月13日 13:01:59
4楼
检查下是否其他相线有问题,你N线应该是在配电柜内接地吧
回复
beida_energy
2014年04月13日 15:19:43
5楼
你即便不做工作接地,N线也不能长期带这么高的电压的!检查变压器吧!
回复
js高压危险
2014年04月14日 14:24:10
6楼
说的真吓人,这样的设备也在运行啊
回复
lingxuct
2014年04月15日 07:11:32
7楼
“米克 他讲只有火线,没零线,低压柜总闸零线对地电压是180V”?

没零线,且零线对地电压180V,这是什么话?一点逻辑也没有。