本人调试一台螺杆机、现在出现一些情况、排气在45度左右!低压在4.3左右!蒸发出水温在18度!进出水温差正常在4度左右!冷凝水流量也不高!现在问题是排气上不去、低压有有点偏低、也调节过节流装置、效果不明显、压缩机吸气口和尾部有冷凝水、但当时天气下雨湿度大、制冷剂足够!所以请各位师傅请教一下!

本人调试一台螺杆机、现在出现一些情况、排气在45度左右!低压在4.3左右!蒸发出水温在18度!进出水温差正常在4度左右!冷凝水流量也不高!现在问题是排气上不去、低压有有点偏低、也调节过节流装置、效果不明显、压缩机吸气口和尾部有冷凝水、但当时天气下雨湿度大、制冷剂足够!所以请各位师傅请教一下!
免费打赏
zhanren1111
2014年04月13日 13:30:33
2楼
出水温度18度高了 排气温度上不去应该是节流装置的问题
回复
axin_6556
2014年04月13日 14:55:43
3楼
感谢楼主,学习到了!!!
回复
zhanghuihanxue
2014年04月14日 14:12:50
4楼
虽然进出口温差有4度,但出口温度与蒸发温度之差比较大.所以蒸发器内的冷冻水可能有小部分被堵.
所以制冷剂蒸发不充分,排气温度偏低,但回气只结露,并为结霜,所以冷却水温可能也偏低.
以上仅供参考!
回复
冰点水
2014年04月14日 14:14:19
5楼
学习中,待请高手继续分析~