这是弱电桥架吗?为什么要分成3个桥架?
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年04月12日 17:44:57
只看楼主

这是弱电桥架吗?为什么要分成3个桥架?合并成一个不行吗?

这是弱电桥架吗?为什么要分成3个桥架?合并成一个不行吗?

20131016_135730.jpg 20131016_135730.jpg

20131016_135730.jpg


20131016_172527.jpg

免费打赏
qazqwe2015
2014年04月12日 20:55:10
2楼
内部有不同的电源线。
回复
lingxuct
2014年04月13日 08:46:10
3楼
一个是强电(无可非议),一个是弱电,左边一个是火灾报警的专用线槽。
回复
ayongd
2014年04月15日 22:00:24
4楼
强电,弱电,消防分开
回复
wsl4810
2014年04月16日 14:11:02
5楼
这活干的可不怎么样,没做到横平竖直。
回复
ljn112233
2014年04月16日 15:49:59
6楼
每个线槽 有专门的线 强弱电要分开 不分开中间加分隔
回复
sunrui_007
2014年04月16日 18:29:06
7楼
同是弱电也可以根据电信,电视,视频监控,广播,手机信号放大等不同功能分桥架敷设。
回复
建筑电气
2014年04月17日 14:04:50
8楼
ccc___ 发表于 2014-4-13 08:46 一个是强电(无可非议),一个是弱电,左边一个是火灾报警的专用线槽。老大怎么看出来的 我只能猜到
回复
mytheresa
2014年04月18日 11:01:23
9楼
估计有三个施工单位分开做的
回复
ray卢
2014年04月18日 15:12:25
10楼
猜想可能是强弱电加专用消防桥架,具体是哪一个看不出来,猜中间那个是强电桥架,在现场见过这样的强电桥架
回复
wuji5512
2014年05月02日 13:35:17
11楼
合并成一个不行吗?
回复

相关推荐