配电室电容补偿故障
weifanghlx
weifanghlx Lv.3
2014年04月11日 15:01:12
只看楼主

新建配电室低压补偿电容采用TDS智能式,现在问题是不自动补偿,一直没查出原因,只能强投使用。请师傅们帮助解决。

新建配电室低压补偿电容采用TDS智能式,现在问题是不自动补偿,一直没查出原因,只能强投使用。请师傅们帮助解决。
免费打赏
liyanjunx
2014年04月13日 21:53:56
12楼
应该是参数没有设定好,要厂家来确认。
回复
liyongjing12
2014年04月14日 07:35:45
13楼
xinhai2976 发表于 2014-4-12 11:28 不会自动投切电容器 1、查一下控制器参数设置是否正确 2、查一 …第二点原因的概率比较大!~
回复
liu583829685
2014年04月14日 10:20:10
14楼
同意一指慢见解。。。
回复
悠然
2014年04月15日 08:39:11
15楼
可以根据显示参数判断原因:功率因数值是多少?超前还是迟后?
回复
zanglu2008
2014年04月16日 06:21:13
16楼
设置不对吧,
回复
kyn2861
2014年04月16日 07:36:54
17楼
看看参数啊:):):)
回复
weifanghlx
2014年06月11日 17:00:35
18楼
功率因数很低时也不投。经查接线及联机都正常,据值班人员讲偶尔能自动投切,施工单位来调过未果。看来是要找电容器的生产厂家了,这智能电容不太好整。
回复
renguangpeng2010
2014年06月11日 21:52:41
19楼
更换自动补偿控制器
回复
向天索要1度电
2014年06月15日 15:18:14
20楼
不补偿的原因有一些几点:1.参数设置错误,比如说设置的功率因数过低(以功率因数作为参考物理量);无功功率设置过大(以无功功率为参考量);无功电流设置过大都会造成。2、接线是否错误。采集量是否按照系统要求接入。3、系统负荷变化太大,快速变化的负荷导致系统响应跟不上,自动投切装置形同虚设,查看下电压及电流变化情况,此种情况存在会导致装置的损坏,如电容器鼓包漏油等。
回复
statcom
2014年06月15日 20:16:20
21楼
一,检测信号 电压电流的相别或者相位
二,系统存在i谐波的话,有影响,测试下谐波
回复

相关推荐

APP内打开