根据《高规》3.4.5 控制的位移比不应大于1.5。 后面补充了一条“注”:当位移角不大于规范值(1/800)的40%时,其位移角可以适当的放宽,但不应大于1.6。在根据《四川省抗震设防超限高层建筑工程界定标准-2008》 第10页 4.2条 某一项超过不规则指标较多的超限高层建筑工程的界定 凡具有4.2.2条所列特别不规则情况之一的高层建筑应界定为抗震设防超限高层建筑工程 1.扭转位移比大于1.4
控制的位移比不应大于1.5。
后面补充了一条“注”:当位移角不大于规范值(1/800)的40%时,其位移角可以适当的放宽,但不应大于1.6。
在根据《四川省抗震设防超限高层建筑工程界定标准-2008》
第10页 4.2条 某一项超过不规则指标较多的超限高层建筑工程的界定
凡具有4.2.2条所列特别不规则情况之一的高层建筑应界定为抗震设防超限高层建筑工程
1.扭转位移比大于1.4
某四川内的项目,其模型中,位移比参数出现某些工况下 超过1.5的情况。
且位移角在1/900~1/1100 左右。
现在为了解决这个结构特别不规则 超限问题,可以 根据上面高规控制位移比补充的一条“注”: 当位移角不大于规范值(1/800)的40%时,其位移角可以适当的放宽,但不应大于1.6。
这样我们可以 将每一层的位移角控制在1/2000 以上 就利用这一条,将位移角适当放宽。把这个超限问题先解决了。。
这样做,如何???
背景资料:
=== 工况 16 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.44(第 3层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.49(第 2层第 1塔)
=== 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.59(第 3层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.67(第 2层第 1塔)
其他工况都满意规范要求