小弟做的是商场全空气系统1600m2,但经过计算每小时送风量达到14万m3/h,请问这个结果合理吗
小弟做的是商场全空气系统1600m2,但经过计算每小时送风量达到14万m3/h,请问这个结果合理吗
免费打赏
panxiangmiao
2014年04月11日 11:29:57
2楼
这也太大了了,LZ还是再琢磨琢磨
回复
mage780705
2014年04月11日 12:59:30
3楼
大了,估计人数取多了,没人按照2平米就可以了。
回复
glglzy123
2014年04月18日 09:10:18
4楼
panxiangmiao 发表于 2014-4-11 11:29 这也太大了了,LZ还是再琢磨琢磨多谢了,会认真考虑的