我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
等了半天了都没人回答,唉
回复
4楼
中间走道的连梁吗?
回复
5楼
看了你的图纸,我觉得1~6层的墙厚为300,所有采用的300宽的连梁,7~8层不知道你的墙厚是多少?如果墙厚是250厚的话,我觉得连梁应该也是250宽,就应该通知设计院说明你们的疑问,如果是200厚的话,那9层以上连梁宽度应该也是200宽,总之 一般连梁的宽度和墙厚是一样的。
回复
6楼
其实个人觉得,主次梁的宽度一不一样无所谓,只要梁高有区别,刚度差别明显,传力清晰就够了,剩下的就只涉及到配筋条件,梁越宽,每层配置钢筋的数量就多,配置的钢筋层数就少,钢筋力臂就大,梁的受力就更加合理......但是如楼主所说的话,不知道这样做还是不是有其他考虑?
回复
7楼
规范规定主梁不宜小于200
回复
8楼
个人觉得不是很合理,10层以上都是250宽的梁,8 9层怎么用200宽的梁。没见过这样的。
回复
9楼
一般连梁的宽度和墙厚是一样的,这没有问题。主次梁的区别主要在梁高,不在梁宽
回复
10楼
支持6楼的说法,考虑连梁高度,是否刚度存在差别就可以了,宽度无非就是直接和钢筋排布有关系,能不放两排尽量不放两排钢筋。我也怀疑是其他原因造成的这个问题,也有可能是设计方一时手误打错了,不过只要满足抗剪避免剪切破坏就没问题。
回复
11楼
个人感觉笔误:handshake
回复