梁与重叠部分刚度的问题
yale16
yale16 Lv.12
2014年04月10日 08:01:03
只看楼主

引自OKOK论坛:http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=299889&page=1&extra=page%3D1#pid1270961 想问一下,普通框架砼结构strat在prep,网格成图形成楼板并剖分,梁与在剖分点打断,那么梁在计算是其刚度会不与板重叠?如果不重叠,那么软件是如何考虑板做为梁翼缘作用的?谢谢



引自OKOK论坛:http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=299889&page=1&extra=page%3D1#pid1270961

想问一下,普通框架砼结构strat在prep,网格成图形成楼板并剖分,梁与在剖分点打断,那么梁在计算是其刚度会不与板重叠?如果不重叠,那么软件是如何考虑板做为梁翼缘作用的?谢谢

免费打赏
yale16
2014年04月10日 08:01:36
2楼

所提问题很好,涉及到结构计算中“线、面单元重叠”的普遍问题。像梁+板,梁+墙,柱+墙,都存在同样的问题。
在STRAT软件中,针对不同的板厚度,需要采用不同的建模方法,并且程序有相应的处理机制:

1)当板较薄、梁较高较窄时,例如板厚度200,梁截面300x600,梁用梁单元输入。这种情况属于梁板协同的结构类型。此时梁板有重叠,但重叠较小可以接受。在STRAT/Design绘制施工图时,软件自动将重叠部分板的配筋,加到梁上,确保安全。

2)当板较厚、梁高度与板相同或相近时。空心板楼盖的暗梁就是这种典型情况。此时梁应用实心板带模拟。这样完全能避免梁板之间的重叠。STRAT/Design能识别这种特殊的板带,按主梁的方式绘制施工图。

这也就是YJK软件存在的问题。暗梁与空心板等厚仍用梁输入,存在大量重叠,相当于人为增加了混凝土。一方面,人为增加混凝土,导致结构不安全。另一方面,改变力的分布,实际上反而导致配筋量的增加,并且在不恰当的跨中增加(并不增加结构的安全)。

梁的翼缘作用是另外一类问题。翼缘是针对薄板的,STRAT/Prep能自动识别梁周边小板厚度(网格荷载),并形成梁翼缘。当板很厚时,例如板式楼盖、梁板协同,需要输入板单元并且细分,就不再需要另外考虑翼缘作用了。
回复