约克YK离心机冷冻水电子式流量开关老是故障
ruyilyf
ruyilyf Lv.8
2007年09月28日 15:37:35
只看楼主

约克YK离心机冷冻水电子式流量开关老是故障,正常运行时,突然出现冷冻水无水流报警,机组停机,检查水流开关保险丝并没有烧坏,没办法,制冷更换新的水流开关,更换后正常,但就是弄不明白为什么老是水流开关出问题,同样一个今年已经换了2个了,而其它的则没什么问题。请有这方面经验的同行给以指点。谢谢。

约克YK离心机冷冻水电子式流量开关老是故障,正常运行时,突然出现冷冻水无水流报警,机组停机,检查水流开关保险丝并没有烧坏,没办法,制冷更换新的水流开关,更换后正常,但就是弄不明白为什么老是水流开关出问题,同样一个今年已经换了2个了,而其它的则没什么问题。
请有这方面经验的同行给以指点。谢谢。
whiffing
2007年09月29日 11:43:29
2楼
请确认你使用的流量开关的型号是不是F61KB-11C。

如果是,请检查水压,此类型的流量开关最大工作压力为25kg。
另外,检查一下您的安装是否按照IOM中的相应要求。

如果以上都对的,那就可能是零件可靠性问题,向YORK维修反映吧。
回复
zjgdwzd
2007年09月29日 21:52:08
3楼
如果你需要约克的配件我这有的,决对便宜
我的QQ284941473
回复
ruyilyf
2007年09月30日 09:36:45
4楼

没有看出型号来,水压和安装都没问题,今天没带数据线,有空发个照片上来。
回复
大雪漫天
2007年09月30日 15:57:14
5楼
系统水有杂质吗?流量开关的导流片安装的位置是不是正确?
回复
ruyilyf
2007年10月01日 08:49:05
6楼

系统水用的是软化水,当然水箱中的铁锈以及系统粘泥是不可缺少的,经常也给系统加一些非氧化性杀菌剂。
电子式流量开关只有一个探头,没有导流片。
回复
liaowangcheng
2008年11月08日 17:13:24
7楼
约克空调机组(YS,YK,YCWS,YEWS,YEAS,YR,AWHC,YEAJ)配件惊爆价现货供应,主板电路板、传感器、各种控制件,轴封、机械配件、冷冻油(S、K、L、C、H、F)等产品
联系人:崔生 13610547242
TEL:0763-3850700
FAX:0763-6817328
E-Mail:cczl168@126.com
网址: www.yorkpart.com.cn
www.york-cczl.com.cn
回复