  安装和连接内外机,将连接内外机的管道接好,上紧。图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒。
1.jpg


  在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。


  我们先看看未接表前压力表的数值,双头表是这样的:(左蓝色,右红色)
2.jpg

  将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。

3.jpg

  全部连接完毕的时候建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始,此时检查压力表的数值。

4.jpg

  变频空调安装抽真空正式开始。

  建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准,提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟,25机最后统计抽了35分钟,抽真空期间安装工人开始摆弄另一台23机。
5.jpg


  
先关闭压力表阀门,再关闭真空泵,看压力表,观察压力是否回升。
6.jpg

  
使用内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。  注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵,压力表前用内六角板手!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...图片内的上方细管处为液管阀。
7.jpg

  内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),10秒后关闭。

8.jpg

  用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置,拿一瓶洗洁精给安装师傅,安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况。

9.jpg

 
 摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机。




小编有话说:如果你也有好的案例分析,不妨晒出来,当然也可以发给小编邮箱2355735307@qq.com分享给大家,快乐你和我。
注:(对于好的原创帖子,奖励土木币50,幸运者获得勋章 一枚:P



9.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


暖通.png

免费打赏
zaizaigege
2015年01月28日 17:01:49
83楼

收藏学习
回复
hzs00000
2015年02月02日 20:09:43
84楼
多谢楼主了
回复
zhq_666
2015年02月03日 10:07:31
85楼

太详细了,谢谢
回复
co1423461945189
2015年02月09日 14:42:46
86楼
见过最详细的了,巩固了一下
回复
wang5114
2015年02月10日 11:14:52
87楼
涨姿势了,从事暖通设计这几年,说来真是惭愧,对现场实地操作不甚了解,第一次看到这么清楚的图文解析,学习了,谢谢楼主。
回复
梦就在
2015年02月18日 07:49:35
88楼
专家就是专家,就是不一样
回复
chenintc
2015年02月26日 11:21:50
89楼
谢谢楼主分享资料,
回复
co1425107852764
2015年02月28日 15:20:08
90楼
新手来学习,谢谢分享。
回复
碗里木有鱼丸
2015年03月10日 17:36:33
91楼
谢谢楼主分享,学习了!
回复
wangxueleiyy
2015年03月11日 17:26:41
92楼
谢谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开