变频空调安装抽真空 炎炎夏日已经来到,很多人都受不了这个炎热的天气,开始安装空调,而变频空调以省电、节能而为大家所接受,那么你知道变频空调安装抽真空吗?这是一个在变频空调安装过程中必须要做的一个步骤,但是你知道这个步骤怎么做吗,不做好变频空调安装抽真空会对空调使用有什么危害吗?:o小编将在这里为大家介绍一下变频空调安装抽真空的注意事项,希望能够对大家了解变频空调安装抽真空有所帮助。

暖通.png

变频空调安装抽真空

炎炎夏日已经来到,很多人都受不了这个炎热的天气,开始安装空调,而变频空调以省电、节能而为大家所接受,那么你知道变频空调安装抽真空吗?这是一个在变频空调安装过程中必须要做的一个步骤,但是你知道这个步骤怎么做吗,不做好变频空调安装抽真空会对空调使用有什么危害吗?
:o 小编将在这里为大家介绍一下变频空调安装抽真空的注意事项,希望能够对大家了解变频空调安装抽真空有所帮助。:P


  安装和连接内外机,将连接内外机的管道接好,上紧。图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒。
1.jpg


  在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。


  我们先看看未接表前压力表的数值,双头表是这样的:(左蓝色,右红色)
2.jpg

  将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。

3.jpg

  全部连接完毕的时候建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始,此时检查压力表的数值。

4.jpg

  变频空调安装抽真空正式开始。

  建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准,提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟,25机最后统计抽了35分钟,抽真空期间安装工人开始摆弄另一台23机。
5.jpg


  
先关闭压力表阀门,再关闭真空泵,看压力表,观察压力是否回升。
6.jpg

  
使用内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。  注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵,压力表前用内六角板手!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...图片内的上方细管处为液管阀。
7.jpg

  内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),10秒后关闭。

8.jpg

  用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置,拿一瓶洗洁精给安装师傅,安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况。

9.jpg

 
 摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机。




小编有话说:如果你也有好的案例分析,不妨晒出来,当然也可以发给小编邮箱2355735307@qq.com分享给大家,快乐你和我。
注:(对于好的原创帖子,奖励土木币50,幸运者获得勋章 一枚:P



9.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


暖通.png

免费打赏
zuozhuangt
2014年04月11日 10:29:57
12楼
正在做变频空调的娃们受教了
回复
abh112
2014年04月11日 10:37:08
13楼
谢谢谢谢谢谢
回复
wethery
2014年04月11日 13:10:58
14楼
新手受教了,谢谢
回复
lingzhuhan
2014年04月18日 08:46:13
15楼
十分有价值的资料。谢谢共享
回复
lcc88.happy
2014年04月18日 14:19:58
16楼
教条是好,但是小机新机安装,真正有几个师傅背个真空泵满世界跑?
回复
jilinfanguangkui
2014年04月18日 20:53:37
17楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
梦就在
2014年04月29日 07:25:13
18楼
资料不错,谢谢分享
回复
zhanxlzhk
2014年04月30日 19:06:39
19楼
谢谢楼主,我想问一个问题,变频空调如何定频充注制冷剂?谢谢.
回复
keqianggod
2014年05月04日 11:09:03
20楼
真空泵最好换了吧~
回复
yanzhileng061
2014年05月22日 23:04:01
21楼
细节决定品质!
回复

相关推荐

APP内打开