上工地随手拍了几张图片,大家看看有无问题。
梦幻无极
梦幻无极 Lv.14
2014年04月09日 13:41:08
只看楼主

工地随手拍了几张图片,大家看看有无问题。欢迎讨论,

工地随手拍了几张图片,大家看看有无问题。欢迎讨论,

IMG_20140327_143147.jpg


IMG_20140327_143857.jpg


IMG_20140327_144356.jpg


IMG_20140327_152210.jpg


IMG_20140327_152402.jpg


IMG_20140406_110311.jpg


IMG_20140406_144028.jpg


IMG_20140406_170548.jpg


IMG_20140406_152317.jpg


IMG_20140406_162804.jpg


IMG_20140327_144628.jpg

免费打赏
zhucetumuzaixian9
2014年04月12日 08:35:01
23楼
钢筋施工还行,总体不错了。
回复
zhucetumuzaixian9
2014年04月12日 08:37:28
24楼
我认为是坡道钢筋绑扎错啦
回复
梦幻无极
2014年04月12日 09:43:01
25楼
zhucetumuzaixia 发表于 2014-4-12 08:37 我认为是坡道钢筋绑扎错啦错在哪啊,请指教。
回复
eleveni
2014年04月12日 12:02:37
26楼
路过 看看 支持下
回复
张叁疯
2014年04月12日 20:41:44
28楼
楼主辛苦了
回复
gong1908
2014年04月13日 12:36:53
29楼
主要问题有:1、受力钢筋、主筋的搭接位置;2、箍筋的间距;3、预埋的PVC电管应在电管的下口增加附加筋;电管穿过模板的位置应密封保护;4、梁腰筋的位置要按设计要求到位。5、主筋截断的位置要严格按照设计意图到位,搭接长度和搭接方式应严格符合设计要求。6、现浇板的步筋开始位置起点为梁边5cm,图示达不到这样的要求;柱筋上下层的接头位置,同一断面搭接率不能超过50%;7、钢筋保护层垫块缺少。