受压钢筋锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%对抗震要求的梁底钢筋是否适用
oschenli
oschenli Lv.6
2014年04月09日 11:28:40
只看楼主

受压钢筋锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%对抗震要求的梁底钢筋是否适用,望各位专业人士解惑!

受压钢筋锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%对抗震要求的梁底钢筋是否适用,望各位专业人士解惑!
免费打赏
oschenli
2014年04月19日 08:06:01
12楼
kang_bj 发表于 2014-4-17 10:48 梁底钢筋是受拉钢筋,不适用。梁底靠近支座端的不是受压的吗
回复
huoyunzhu
2014年04月19日 12:06:15
13楼
地震力作用较小时,梁端弯矩是一个较大的负弯矩和较小的负弯矩;而地震力作用较大时,梁端部弯矩可能出现较大负弯矩和较小正弯矩,此时梁底部钢筋受拉,需满足受拉锚固条件。