高手帮忙分析哈 指示灯是为什么呢
phy250589767
2014年04月09日 11:24:50
只看楼主

此图是电机控制电路,目前出现这种现象,在停止状态下,运行指示灯微亮,停止指示灯亮度正常,在测量运行指示灯两有20V左右电压,是什么原因造成的,正常时,在停止状态下,运行指示灯不应该有电压。请哪位高手给予指点。谢谢哈

此图是电机控制电路,目前出现这种现象,在停止状态下,运行指示灯微亮,停止指示灯亮度正常,在测量运行指示灯两有20V左右电压,是什么原因造成的,正常时,在停止状态下,运行指示灯不应该有电压。请哪位高手给予指点。谢谢哈

QQ图片20140408204227.jpg

免费打赏
zouys
2014年04月09日 11:35:57
2楼
你用的是LED信号灯吧,那个低电压就会点亮。约20V电压是由于平行布线造成的线路感应电压,微弱的应该影响不大,合理布线或使用屏蔽可以解决。
回复
多多指教
2014年04月09日 11:55:11
3楼
肯定有线路感应电压
回复
xieengineer
2014年04月09日 12:49:18
4楼
应该就是楼上两位所说的原因了:)
回复
cidiwuqing
2014年04月09日 18:52:46
5楼
楼主说的这个问题经常会遇到.可能是led灯过于灵敏.我的办法是在灯的供电回路里串联一个普通的整流二极管.效果不错.楼主不妨一试.
回复
wang171468177
2014年04月10日 20:13:57
6楼
应该是交流电的感应电压,Led灯灵敏度高就微亮了。
回复
dexiong
2014年04月10日 22:18:24
7楼
二楼正解,控制线路感应引起,线路越长亮度越亮,
回复
梦就在
2014年04月11日 08:07:52
8楼
应该是交流电的感应电压
回复
du470429824
2014年04月11日 10:39:14
9楼
大约如此,我们柜子也是有这种现象,老式带12.5千欧电阻的指示灯换上就好了
回复
a21598624
2014年04月11日 13:59:54
10楼
哦。。。。。。。。。。
回复
多多指教
2014年04月11日 14:34:01
11楼
楼主可以将指示灯换成防感应指示灯就好了,我以前也遇到过这种情况!