我想设计一个风冷冷凝器,制冷量7.2KW,有些疑问?
qq_1396947008470
2014年04月09日 11:07:09
来自于制冷技术
只看楼主

已知当地工况夏季干求温度31度,湿求温度27.1度,根据这个工况我的冷凝温度和蒸发温度应该如何选取,有什么依据可以选择。实验工况的我知道,干求温度35度,湿求温度24度,这是课选取蒸发温度5度,冷凝温度50度,但要根据实际的工况,应该如何选取啊?急求啊

已知当地工况夏季干求温度31度,湿求温度27.1度,根据这个工况我的冷凝温度和蒸发温度应该如何选取,有什么依据可以选择。实验工况的我知道,干求温度35度,湿求温度24度,这是课选取蒸发温度5度,冷凝温度50度,但要根据实际的工况,应该如何选取啊?急求啊
免费打赏
qq_1396947008470
2014年04月09日 11:29:11
2楼
@荣昌制冷 急求啊
回复
zhanghuihanxue
2014年04月10日 10:27:02
3楼
建议用46度的为冷凝温度!如果是家用空调建议蒸发温度为12度,如果不是,就要知道客户的制冷侧的长期环境温度是多少度,然后再技算蒸发温度!
制冷量7.2KW,找对应制冷剂的压焓图,查出对应的技术参数,就可以计算出,冷凝器的换热量了,建议计算结果出来后再放大15%左右.
仅供参考!
回复
qq_1396947008470
2014年04月10日 11:23:04
4楼
zhanghuihanxue 发表于 2014-4-10 10:27 建议用46度的为冷凝温度!如果是家用空调建议蒸发温度为12度,如果不是,就要知道客户的制冷侧的长期环境温度是 …如何根据制冷剂侧环境温度去计算蒸发温度?有什么依据嘛?或者经验公式啥的?就好比实验工况室内干求进风温度为27度是就选择蒸发温度5-7度,如果温度比27度高或者低又咋选呢
回复
zhanghuihanxue
2014年04月10日 13:31:42
5楼
一般风冷选择蒸发温度比被冷却环境干求温度低15度
比如环境温度要求-10度,蒸发温度为-25度,
环境温度为20度,蒸发温度为5度.
仅供参考!
冷凝温度比如环境温度50度,冷凝温度为65度,
这个很笼统,是个经验值.所以样机做出来后要求调试,调试要过额定制冷工况和最大制冷工况.
如设备在调试过程中有问题需要再做调整.直到一切合格为止.
以上仅供参考.
回复
惜惜嚷嚷
2014年04月11日 15:52:42
6楼
路过,学习下
回复