在审图过程中发现,地下车库设计无论是建筑还是结构专业,均存在设计失误或设计不当等问题,主要为“车库设计不合理(车道宽度、转弯半径、入口、车库排水)、层高设置不当、坡道计算失误、以及楼面及顶板与梁设计失误”等等。这些问题往往是在施工图出图后才发现,且有的项目基础已施工,返工量和更改难度均较大,所造成的无效成本数额也巨大,因此,有必要对此类问题进行系统总结,明确一些基本要求与设计原则,避免日后类同问题的重复发生。 对各类问题,详细分析如下:

问题描述:主车道宽度设置不合理,尺寸偏大,人为增加车库面积

(个别项目,双车道宽度宽达8米,单车道宽达5米;而国家规范双车道仅为5.5米、单车道为3米;由于车道宽度过宽,导致每个停车位面积高达60平米;一般情况下,地下车库每个停车位面积为27~35平米,设人防地下车库也仅为为40平米/每车位)。

产生原因:对国家规范有关各类车道宽度的规定不熟悉或理解不够。

解决措施:应熟悉掌国家规范的相关数据要求,在方案设计时,根据规范要求,选择合理的车道(含出口)宽度。

各种车道(出口)最小宽度详下表:


140237mzcz30lb4xbidz03.jpg


2、 车库出入口设计不当


问题描述:能设一个单车道出口设成双车道出口;或能设两个“单车道”出口设成两个“双车道”出入口,人为增加车库面积。

产生原因:对车库设计防火规范中关于出入口的设置要求,理解不当。

解决措施:在方案设计时,根据规范要求,设计合理的出入口数量及宽度。

国家对出入口数量及宽度的基本要求,详下表:

134956jiqmgmbdmo4gwtwc.jpg


3、 转弯半径设计不当


问题描述:误将国家规定的汽车的最小转弯半径6米,理解为是车道的最小内径,导致车道的内径过大,相应的增加车库面积。(注:汽车最小转弯半径是指:汽车回转时汽车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径)

“汽车的最小转弯半径”与车道内径的关系详下图所示。

135159qqvoye3v8vcrovov.jpg

解决措施:根据《汽车库建筑设计规范》4.4.10条的计算公式,计算得出:车库汽车环行道的最小内径:一般取3.9~4.2米即可。此数据要牢记。


4、 车库排水设计失误


问题描述:地下车库,以及地下水位较高的开敞式集中停车库未考虑明沟排水;个别项目,由室外进入室内的坡道起始点和结束端,未设排水明沟。

产生原因:一是有的项目地下车库底层层高未考虑250(最薄处)~350厚的滤水层的厚度,导致地下室层高不够不能设滤水层及排水明沟。二是对明沟设置原则,不是很明确,从而遗漏。

解决措施: 在进行集中车库设计时,明沟的设置应应遵循如下原则:

135339qbp0ya3k19k91aqv.jpg

135613ga2buzty06zstf4b.jpg


5、车库坡道设计失误


坡道设计问题主要有二:

问题一:当车道纵向坡度大于10%时,坡道的上下端未设缓坡使坡道设计不能满足国家规范要求,导致设计变更较大。

解决措施:在计算坡道坡度时,一定预选考虑缓坡要求。


缓坡的具体规定详下图所示:


135653uy11wfg6xfmww72g.jpg

问题二:个别项目,坡道设计宽度过大,人为增加车库面积

解决措施:应熟悉掌国家规范的相关数据要求,在方案设计时,选择合理的坡道宽度。

各类坡道宽度具体规定详下表:

135741ieqb74bbkf6wlalb.jpg

另外,请悉知一般坡道的结构参数:


135822b4vmfel1vxjjyjwz.jpg


6、车库结构“楼面、顶板与梁”设计失误


在审图过程中,发现设计院结构专业设计不够精细,一些参数选取较大,梁板厚度以及梁高均较大,人为的增加成本。因此,今后为避免类同问题发生,应向设计院明确一些基本的设计要求。





2014年04月09日 11:00:31
2楼
好棒的帖子,细节决定成败,很多设计人总觉得小问题,不用着急,其实设计的好坏就是由这些小问题一点点构成的。谢谢了!
回复
雨中英
2014年04月09日 15:07:46
3楼
不错,以后会注意:)
回复
nmgbtfyq
2014年04月10日 08:00:21
4楼
不错的资料,转到建筑就好了
回复
小小花
2014年04月10日 09:30:50
5楼
很详细,学习了!
回复
happyzqh
2014年04月10日 10:57:21
6楼
学习了!:)
回复
isixing
2014年04月10日 11:35:57
7楼
支持一下楼主
回复
qq_1395990778272
2014年04月11日 15:40:14
8楼
参考意义不大,对于给排水专业只有下边几句话:25.消防给水系统
消防给水系统是消火栓体系和主动喷水灭火系统的总称。
室内消火栓系统和自动喷水灭火系统的设置部位应依照《建规》和《高规》的有关要求
回复
xskailjn
2014年04月11日 19:19:02
9楼
感谢楼主,小弟学习了!
回复
yuki120
2014年04月13日 09:43:55
10楼
收藏了,以后应多注意细节。
回复