住宅电气设计规范中的3.4.1条文解释关于负荷计算的疑问
tozhenliang
2014年04月06日 00:23:48
只看楼主

本帖最后由 tozhenliang 于 2014-4-6 00:47 编辑 住宅电气设计规范(2011)3.4.1条文解释中有个例子:1600kva的变压器能带多少户住宅,比如说每户6KW,能带1647户。这里有很大的疑问,假设平均每户的面积有60个平方,加上公摊面积就70平方,1647户总的建筑面积就115290平方米建筑面积,1600kva/115290m2*1000=13.8va/m2,这个负荷密度小得也太离谱也吧,我认为这个例子有点问题,最后不应该乘上3,因为一开始他就拿三相的功率去反推户数,而且最后他还提出了,方案阶段住宅的负荷密度应取15~50W/m2,显然13.8不在这个范围之内,前后矛盾,大家觉得呢?

本帖最后由 tozhenliang 于 2014-4-6 00:47 编辑

住宅电气设计规范(2011)3.4.1条文解释中有个例子:1600kva的变压器能带多少户住宅,比如说每户6KW,能带1647户。这里有很大的疑问,假设平均每户的面积有60个平方,加上公摊面积就70平方,1647户总的建筑面积就115290平方米建筑面积,1600kva/115290m2*1000= 13.8va/m2,这个负荷密度小得也太离谱也吧,我认为这个例子有点问题,最后不应该乘上3,因为一开始他就拿三相的功率去反推户数,而且最后他还提出了,方案阶段住宅的负荷密度应取15~50W/m2,显然13.8不在这个范围之内,前后矛盾,大家觉得呢?
tozhenliang
2014年04月06日 00:51:59
2楼
还有另外一个问题,根据《工业与民用配电设计手册》第三版11页,住在的负荷密度应选择50~100/m2,跟住宅电气设计规范建议的方案阶段住宅的负荷密度应取15~50W/m2,有很大的差别,到底以那个为准?请高人指点
回复
云飘飘
2014年04月06日 07:21:18
3楼
这个条文是错误的,有勘误的
回复
tozhenliang
2014年04月07日 00:04:09
4楼
云飘飘 发表于 2014-4-6 07:21 这个条文是错误的,有勘误的请问勘误在哪里找得到,正确的计算过程应该是怎样的?
回复
tozhenliang
2014年04月07日 00:51:33
5楼
云飘飘 发表于 2014-4-6 07:21 这个条文是错误的,有勘误的找到了,谢谢,果然我的想法没有错,在网易电气学到了很多,真的很感谢大家!
回复
tozhenliang
2014年04月07日 00:52:41
6楼
关于这条的勘误
回复
jianzhudianqic
2014年04月07日 07:08:11
7楼
新出的规范修改了
回复
菜鸟1414
2014年04月08日 11:03:22
8楼
学习学习~
回复
yahoovladier
2014年04月08日 20:47:45
9楼
谢谢楼主分享,不错的资料。
回复
hz1104b
2014年04月09日 16:06:36
10楼
学习学习了
回复
hz1104b
2014年04月09日 16:07:52
11楼
学习学习了
回复

相关推荐

APP内打开