一类建筑 备用柴油发电机组与市电不能直接备自投吗?
fuhang18
fuhang18 Lv.7
2014年04月03日 21:36:46
只看楼主

情况: 高层办公楼引入10KV市电配电所,经室内干式变压器降压400V,低压柜配电至各负荷(消防负荷I路+二级负荷), 柴油发电机组400V与市电400V经过 电源自动切换装置 接至消防负荷II路,消防负荷处有电源自动切换装置。柴油发电机当市电停电时,30S内供电。 供电局有人说 这样供电不安全。不符当地的规范。请问 国标上有对于这种现象的解释吗?

情况:
高层办公楼引入10KV市电配电所,经室内干式变压器降压400V,低压柜配电至各负荷(消防负荷I路+二级负荷),
柴油发电机组400V与市电400V经过 电源自动切换装置 接至 消防负荷II ,消防负荷处有电源自动切换装置。柴油发电机当市电停电时,30S内供电。
供电局有人说 这样供电不安全。不符当地的规范。请问 国标上有对于这种现象的解释吗?
免费打赏
lingxuct
2014年04月04日 08:12:08
2楼
发电机线路在切换装置硬件上不具有返送电的可能,就是合理的,不存在不安全的说法。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月04日 08:45:53
3楼
关键是电源自动切换装置可靠吗
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月04日 08:48:16
4楼
当地电力部门担心的可能是市电没有失去而投入柴油发动机,即电源自动切换装置误动作。
回复
fuhang18
2014年04月04日 12:48:06
5楼
谢谢你们的答疑。自动装置误动作也不会对市电产生影响啊。
回复
qq359879362
2014年04月04日 15:05:57
7楼
我想供电局的意思可能是指一类建筑消防部分为一级负荷,应该采用双母线加柴油机供电,单母线加柴油机保障力度不够吧。
回复
lsc19590714
2014年04月06日 07:56:59
8楼
不能少于两套转换控制开关来保证发电机组发电时反送到市网及变压器上。且应人为手动控制较可靠。线路或配电柜上有明显断路点,市网与发电机组的开关转换应有电气、机械双重互锁关系。
回复
开心老爸
2014年04月06日 10:41:58
9楼
你10kV是两台变压器?
回复