宽度为4.0m的客房需要设双排喷头吗?4.0m指墙中线到墙中线,墙面到墙面3.76m,设一排喷头距端墙为1.88m,不满足规范请问怎么办啊???
宽度为4.0m的客房需要设双排喷头吗?
4.0m指墙中线到墙中线,墙面到墙面3.76m,设一排喷头距端墙为1.88m,不满足规范
请问怎么办啊???
2楼
什么样的客房啊?你把建筑概况说一下,如果是轻危险级的话设一排就够了
回复
3楼
不满足规范就设2排,以规范为主
回复
4楼
八层高,是中危险一级,设两排太浪费了
回复
5楼
用长方形布置,最大间距可以为4.0米,我觉得这样喷头离墙距离可以放大到2.0米,不知道这样可行不?
回复
6楼
和消防部门沟通一下,一个就好了,,,
回复
7楼
中危1级 喷头间最小间距2.4M 布置2排太浪费 也没那个必要 你可以试着用长方形或者菱形去布置
喷头离墙间距不小于0.6M 其实你仔细看看规范 布置这个房间应该是很简单的
回复
8楼
7楼;怎样很简单?
回复
9楼
最烦就这种的,一个不满足规范,4个就简直浪费得犯罪.....
房间长度是多少?按长方形算喷头最大间距可以增加到4米,墙面距离3.76设一排的话只要消防审图的不是跟你有仇一般都没问题。
回复
10楼
轻问一下,规范间距多少啊?
回复
11楼
哈哈,浪费是假犯罪,如果不能满足消防要求,真正起火追查责任,你就要真犯罪了
回复