低压电容柜过补怎么能不让他过补

低压电容柜过补怎么能不让他过补
免费打赏
liehuo321
2014年04月07日 16:08:34
12楼
这种情况我以前遇见过,首先把补偿控制器的预定功率因数调小一点,比如设成0.95,而不是0.99或者0.98.因为控制器如果设成0.99,功率因数达不到0.99.控制器一直要投切电容,比如投了一组电容后功率因数变成了0.98,由于设置的是0.99,控制器继续投电容,如果单组电容容量比较大,投了以后功率因数超过1了,就形成了过补偿。由于控制器一般都是智能 的,过补偿以后,控制器要切掉一组电容,这时候功率因数又降到0.99以下了,控制器又要投电容。这样反复,形成震荡,电容和接触器都容易损坏。还有就是把单个大电容换成多个小电容。
回复
扬州华锦电气
2014年04月11日 15:43:23
13楼
楼上说的是,不过选择补偿控制器时最好选择无功功率型的补偿控制器就不会出现这个问题了
回复
fitman
2014年04月11日 16:20:55
14楼
过补也没有什么大不了,因为欠补与过补总是矛盾的,找个平衡点就是了。所以一般控制器设定的是0.95~0.98,遇上特别的负载,就要靠运行人员来调整了。