百级手术室风量的计算方法
opqliming2008
2014年04月03日 10:30:09
只看楼主

百级手术室风量的计算方法具体是怎样的?手术室面积不同,应该风量也是不一样的把

百级手术室风量的计算方法具体是怎样的?手术室面积不同,应该风量也是不一样的把
免费打赏
su27mku
2014年04月03日 10:59:42
2楼
常规做法,百级一般得要求用层流才能达到。这样的话考虑的就不是风量的问题,而是风速的事。
回复
su27mku
2014年04月03日 11:00:26
3楼
在药厂的GMP相关规定中要求百级风速在0.36-0.54m/s
回复
su27mku
2014年04月03日 11:01:51
4楼
你可以先考虑手术室的负荷,要求新风多少。然后再计算用多少循环风做百级区。
回复
opqliming2008
2014年04月03日 11:02:16
5楼
su27mku 发表于 2014-4-3 10:59 常规做法,百级一般得要求用层流才能达到。这样的话考虑的就不是风量的问题,而是风速的事。到最后不是也要换算成风量吗?
回复
益元
2014年04月04日 22:57:39
6楼
查医院洁净手术部建筑技术规范就知道怎么计算了
回复
qq_1397442666573
2014年04月14日 10:38:14
7楼
opqliming2008 发表于 2014-4-3 11:02 到最后不是也要换算成风量吗?他的意思是 根据风速来算风量
回复
烟尘似海
2014年12月27日 09:17:48
8楼
看设计规范,百级都是垂直流,风量按风速计算。
回复
ymxl2011
2015年01月03日 11:32:05
9楼
谢谢啊楼主,关注楼主。。。。
回复