室外消火栓加压泵需考虑稳压吗
墨墨
墨墨 Lv.4
2014年04月02日 10:20:32
只看楼主

刚在建筑区域看到这个帖子,我也很想知道答案,求指教!室外消火栓加压泵需考虑稳压吗?http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html 在只有1路市政水源时,同时工程按《高规》或者《建规》要求,需要设计消防水池时,一般做法有2种,一种直接在室外设计室外消防水池,保证在项目在室外消防水池保护半径为150米之内。另一种做法是将室外消防用水量贮存在室内消防水池内,通过室外消火栓加压水泵,将水加压至室外消火栓环管(不和室外生活给水管共有,单独设的一趟环管)。这时本人设计过程中,有2个疑问,分别是:1、室外消防水池保护半径,是以水池为圆心的150米半径的圆吗,还是以消防车道为路径,距离室外消防水池150米的保护范围内?2、采用室外消火栓加压水泵的方案时,是否要考虑在消防水泵内设计稳定泵?稳定泵的启动和停止压力参数如何考虑呢?更或者是否可以直接采用高位消防水箱进行稳压。大多数人说如果不稳压,室外消火栓环管长期无水补给,那么会造成室外消火栓管网管内无水,如果是钢管,那么容易使管道腐蚀,或者管道损害在未使用时,会全然不知等等问题。对于以上疑问,不知道大家有哪些看法?

刚在建筑区域看到这个帖子,我也很想知道答案,求指教!

室外消火栓加压泵需考虑稳压吗?
http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html
在只有1路市政水源时,同时工程按《高规》或者《建规》要求,需要设计消防水池时,一般做法有2种,一种直接在室外设计室外消防水池,保证在项目在室外消防水池保护半径为150米之内。土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html

免费打赏
hnxiejy
2014年04月02日 11:24:27
2楼
不要做:(:P:P:P:P
回复
raoysh
2014年04月02日 13:14:11
3楼
是以消防水池为圆心,高规为100M。要设稳压泵及室外消火栓附近实体墙上设置击破式启动按钮。
回复
dmc123
2014年04月02日 14:16:14
4楼
以消防车的路径计算;不需要做稳压泵,管内压力有高位水箱解决
回复
long-7936
2014年04月06日 10:41:51
5楼
半径大于150m了,可以用消防车串联供水吗?前提是供水距离不超过600m,记不清了。上次我做了一个室外消火栓稳压的,没条仵设高位消防水箱,釆用的气压罐,由于调节水量较大,并联了4个气压罐,不知这样可行?
回复
梦就在
2014年04月07日 10:11:11
6楼
不需要做稳压泵
回复
jiachun9302
2014年05月05日 00:11:28
7楼
一、以室外消火栓为圆心,半径150米。
二、需要稳压泵。
回复
john-gps
2014年05月05日 23:16:48
8楼
我是来学习的
回复
云飘飘
2014年05月06日 06:26:08
9楼
1、距离消防水池150米半径;2、不需要做稳压系统。此时可以加设压力开关、启泵按钮,也有消防部门要求室外消火栓官网与市政管网沟通。
回复
loveying0912
2014年05月06日 10:34:51
10楼
dmc123 发表于 2014-4-2 14:16 以消防车的路径计算;不需要做稳压泵,管内压力有高位水箱解决顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复