对于CT的容量与变比与其制造尺寸的关系~~~
i0412010231
2014年04月01日 23:23:55
只看楼主

对于电流互感器厂家经常要计算变比,容量参数来确认是否能做出满足该要求的CT,想详细知道这些参数如何影响厂家的?大伙来一起讨论讨论嘞~~~

对于电流互感器厂家经常要计算变比,容量参数来确认是否能做出满足该要求的CT,想详细知道这些参数如何影响厂家的?大伙来一起讨论讨论嘞~~~
lingxuct
2014年04月02日 08:25:40
2楼
一般人不会研究这个问题,因为用户只有向厂商提要求,有没有这个参数的,看样本就可以,只需要少量几台,厂家也不会特别费时间设计一种非标来。

象名牌产品配电的,如ABB,专门让大连互感器厂为其生产的电流互感器,只对ABB柜子配套,每年的产量可想而知。
回复
i0412010231
2014年04月02日 09:30:53
3楼
本帖最后由 i0412010231 于 2014-4-2 09:35 编辑 ccc___ 发表于 2014-4-2 08:25 一般人不会研究这个问题,因为用户只有向厂商提要求,有没有这个参数的,看样本就可以,只需要少量几台,厂 …我是指针对110KV以上的电压等级;
回复
i0412010231
2014年04月02日 09:31:13
4楼
ccc___ 发表于 2014-4-2 08:25 一般人不会研究这个问题,因为用户只有向厂商提要求,有没有这个参数的,看样本就可以,只需要少量几台,厂 …哈哈,果然是管理员消灭沙发啊~~~因为项目中经常需要与互感器厂家确认能否满足某个参数的CT,PT;
回复
lingxuct
2014年04月02日 10:27:29
5楼
i0412010231 发表于 2014-4-2 09:31 哈哈,果然是管理员消灭沙发啊~~~因为项目中经常需要与互感器厂家确认能否满足某个参数的CT,PT;对CT来讲,容量是线径大小的事,铁芯通常会统一设计,关键是精度,保护用电流互感器,他们会对铁芯防磁饱和采取科学的做法,一般都是调整气隙。
回复
lingxuct
2014年04月02日 10:29:45
6楼
i0412010231 发表于 2014-4-2 09:30 我是指针对110KV以上的电压等级;高压系统上用的电流互感器户外式有统一标准,GIS内用的则要求就高多了,主要是体积受限制。
回复
i0412010231
2014年04月02日 23:32:21
7楼
ccc___ 发表于 2014-4-2 10:27 对CT来讲,容量是线径大小的事,铁芯通常会统一设计,关键是精度,保护用电流互感器,他们会对铁芯防磁饱 …哦,受教了~~~自己多找些资料来研究研究~~~非常感谢!
回复
i0412010231
2014年04月22日 13:33:21
8楼
i0412010231 发表于 2014-4-2 09:31 哈哈,果然是管理员消灭沙发啊~~~因为项目中经常需要与互感器厂家确认能否满足某个参数的CT,PT;线径大小如何来影响CT的容量?如何知道我做出来的CT容量是30VA还是20VA?通过试验做出来的?
回复
ggzhangyizhang
2014年04月27日 20:39:19
9楼
你的要求:容量,变比。等直接影响厂家的铁心大小,用电磁线的大小长短,然后铁心大小会影响外壳的大小。成本就会算出来了
回复
lxr127
2014年04月30日 10:46:19
10楼
主要是满足体积与电流升高倍数与容量的要求。如果容量不能达到时,要与客户协商的。:)