路灯、景观灯电缆穿什么管较合适?分支套管如何处理?
gaod133
gaod133 Lv.3
2007年09月27日 16:49:21
只看楼主

在规范和部分图纸中看到路灯、景观灯的电缆使用塑料管或硬质PVC管,但壁厚又要求4mm以上,现在市面给水管都没这么厚呀?再说这种管一般一根就4米长,加工煨弯都不方便,现1500米左右的路灯用YJV-4*25+1*16的电缆,用什么管更合理?在灯具分支处套管怎么处理?新手,甭笑,请高手帮忙!!!

在规范和部分图纸中看到路灯、景观灯的电缆使用塑料管或硬质PVC管,但壁厚又要求4mm以上,现在市面给水管都没这么厚呀?再说这种管一般一根就4米长,加工煨弯都不方便,现1500米左右的路灯用YJV-4*25+1*16的电缆,用什么管更合理?在灯具分支处套管怎么处理?新手,甭笑,请高手帮忙!!!
gaod133
2007年09月29日 16:40:21
2楼
这么简单的问题都没人给回答?
回复
ljz-11
2007年10月07日 17:27:13
3楼
就用中型电气用PVC管,分支处不是跟路灯一样的做法,有什么区别吗......工作井,接线盒都可以
回复
gaod133
2007年10月08日 17:14:25
4楼
我看到有人用PEX管、有人用波纹管、也有室内常用的PVC电线管、还有最熟悉的焊管,从施工、成本等方面,谁能推荐较合适的一种呢?波纹管、PEX管如何接接线盒呢?是不是在每个分支处都将主电缆翻出地面在灯体内做接头?
回复
ljz-11
2007年10月09日 11:24:23
5楼

是的.有些路灯会设电缆工作井,就在工作井内接线,用腊克线从主电缆引电源至路灯灯具.....人个认为路灯做PEX及波纹管不经济...至于焊管也没有必要(施工不好的话两年内就完成成锈铁了),完全可以用PVC代替,只是埋深至少在0.7米以上,过路面时外套镀锌钢管保护即可.
回复
yl1021
2007年10月15日 16:52:07
6楼
赞成上楼的,我也做过类似的,就是用PVC管这个办法.
回复
gaod133
2007年10月16日 08:52:22
7楼
谢谢楼上的各位大虾,那我就准备给设计院建议改PVC了!
回复
youfan5109
2007年10月16日 09:18:38
8楼

继续补充:镀锌钢管保护--也可以用玻璃钢电缆保护管
回复
睡梦萝卜
2007年10月19日 22:24:00
9楼
用树脂玻璃钢电缆.
回复
hqs-angong
2007年10月24日 11:37:02
10楼
PVC管比较脆,施工中或埋入地下后,容易破裂。我们一般用PE管。
回复
jk_duan888
2007年10月24日 20:53:35
11楼


正常道路用波纹管,过路及硬化路面改穿CPVC管。
桥体用焊接钢管。
回复