接触器是否具有隔离功能
qianzy
qianzy Lv.7
2014年04月01日 10:42:15
只看楼主

请问,接触器是否具有隔离功能?

请问,接触器是否具有隔离功能?
免费打赏
mmtete88
2014年04月01日 11:19:18
2楼
无 要隔离选隔离开关
回复
cz13306196492
2014年04月01日 11:22:18
3楼
没有楼主说的这种功能
回复
lingxuct
2014年04月01日 11:25:59
4楼
电气规程上对隔离有定义,就是“有明显的断开点”。

接触器的作用是用电设备与电源之间有分断和接通的功能,但它的接点是被灭弧罩挡住的,是不可见的,不具有可见性,所以,接触器不能作为隔离开关用。
回复
rk5707
2014年04月01日 12:15:27
5楼
GB50054-2011
1.jpg
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月02日 17:01:31
6楼
接触器没有隔离功能,因为接触器没有明确的断开点
回复
沙漠之星
2014年04月02日 17:04:20
7楼
低压电力设计规范上很详细的