关于悬挑板的建模
大面无敌
2014年03月31日 10:18:18
只看楼主

本人结构新手,请教各位专家:跨度1.6m的悬挑板,还是三角形的,厚度取多少合适?PKPM里建模的时候,能用虚梁将悬挑板的边勾勒出来么?如下图,用PKPM的任意形状悬挑板不是很好用。。。

本人结构新手,请教各位专家:跨度1.6m的悬挑板,还是三角形的,厚度取多少合适?PKPM里建模的时候,能用虚梁将悬挑板的边勾勒出来么?如下图,用PKPM的任意形状悬挑板不是很好用。。。
免费打赏
lihong520555
2014年03月31日 13:20:13
2楼
首先你这个审图不一定能过,一般挑的长度不超过1.2米,以前也有做1.5米,这个厚度可以取160
回复
jinghai522521
2014年03月31日 17:06:53
3楼
应该直接把梁挑出去,这样建模型的话有可能钢筋配小了
回复
farywang
2014年04月01日 18:06:58
4楼
挑的长度不超过1.2米?有吗
回复
梦就在
2014年04月03日 07:48:08
5楼
路过,学习学习
回复
chicaixiaoniao
2014年04月03日 08:32:22
6楼
局部挑太长了吧 貌似上限是1.5M 我们院是这么规定的
回复
root505
2014年04月03日 08:45:22
7楼
还是挑梁会比较好
回复
惊海涛天
2014年04月03日 09:04:47
8楼
楼主可以看看砼规9.1.2及条文说明,挑板做到1.5m规范建议采用梁板式结构。地方规范江苏住宅通病给出:当阳台挑出长度L≥1.5m时,应采用梁式结构:当阳台挑出长度L
回复
langchenglc
2014年04月03日 09:37:12
9楼
学习了:victory::victory::victory:
回复
happychituma
2014年04月04日 15:10:35
10楼
建议把梁也挑出去,板厚可以考虑做150,配筋板面负筋C10@150应该没有问题了,可以自己手算一下
回复
shihuobushi1
2014年04月04日 15:56:23
11楼
学习了,刊例新规范细节修改不少哇。这条我才注意到。
回复